有关带电作业人员强电场感觉的类型,分为电风感觉、异声感、蛛网感、针刺感,带电作业人员在强电场中时,外表会出现不适感觉,与作业安全直接相关,需要多加注意。
带电作业人员在强电场中时,外表会出现不适感觉,这个问题与作业安全直接相关。
1、电风感觉
人体在强电场中有风吹的感觉,是因为强电场中的人体会带上感应电荷,而电荷会堆积在表面的尖端部位(如指尖、鼻尖等)是这些尖端部分周围的局部场强得到加强,从而使这里的空气产生游离,出现离子移动所引起的风,这种电风拂过皮肤时人体就会有一种特有的“风吹感”。
人体风吹感的大小与电场的强弱有关。经测试证明,人体在良好的绝缘装置上,裸露的皮肤上开始感觉到有微风拂过时的电场强度大约为240kV/m。
低于这个场强,人体不会感到电场的存在。因此,现在已普遍把240kV/m这个临界场强作为人体对电场的感知水平。
2、异声感
在交流电场中,当电场强度达到某一数值后,许多人的耳中就会产生“嗡嗡”声。初步分析认为,这是由于交流电场周期变化,对耳膜产生某种机械振动所引起的。
3、蛛网感
在强电场中,如果人的面部不加屏蔽,也会产生一种特有的“蛛网感”,其感觉是好像面部沾上了蜘蛛网一样的难受。
原因在于尖端效应,使面部的电荷集中到汗毛上,汗毛上的同性电荷所产生的斥力使一根根的汗毛竖起,在交流电场中,汗毛的反复竖立,牵动了皮肤从而产生了一种特有的异样感。
4、针刺感
当人穿着塑料凉鞋在强电场下的草地上行走时,只要脚下的裸露部分碰到附近的草尖,就会产生明显的刺痛感。这是由于人体与大地绝缘,与草尖有电位差,造成草尖与人体放电。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。