220KVX线停电典型操作票,检查220KVX线XXX开关表计确无指示,检查220KVX线XXX开关确已拉开,检查220KVX线XXX—3刀闸程控开关在远方位置,检查220KV X线XXX—1(2)刀闸确已拉开等内容。
220KVX线停电
1、模拟操作
2、接值长令:拉开220KVX线XXX开关
3、检查220KVX线XXX开关表计确无指示
4、检查220KVX线XXX开关确已拉开
5、合上220KVX线XXX—3刀闸电机操作电源开关
6、检查220KVX线XXX—3刀闸程控开关在远方位置
7、拉开220KVX线XXX—3刀闸
8、检查220KVX线XXX—3刀闸确已拉开
9、拉开220KVX线XXX—3刀闸电机操作电源开关
10、合上220KVX线XXX—1(2)刀闸电机操作电源开关
11、检查220KV X线XXX—1(2)刀闸程控开关在远方位置
12、拉开220KVX线XXX—1(2)刀闸
13、检查220KV X线XXX—1(2)刀闸确已拉开
14、拉开220KV X线XXX—1(2)刀闸电机操作电源开关
15、检查220KV X线XXX—2(1)刀闸确在分位
16、汇报操作完毕