南方电网公司常用语句大全,包括操作指令票填写,变电操作票操作任务填写,旁路断路器代路,倒母线,电压互感器,继电保护等内容语句,供大家参考。
常用语句示例
C.1 操作指令票填写
C.1,1 线路检修:将XXkVXX线由运行(热备用、冷备用)转为检修。
C.1.2 断路器(变压器)检修;将XX站(所)XXkVXX线XX断路器(变压器)由运行(热备用、冷备用)转为检修。
C.1.3 电压互感器(避雷器)检修:将XX站(所)XXkVXX母线电压互感器(避雷器)由运行(备用)转为检修。
C.1.4 母线检修:将XX站(所)XXkVXX母线由运行(热备用、冷备用)转为检修。
C.1.5 继电保护:将XX站(所)XXkV(电压等级)XXX
X(设备名称和编号)XX保护定值由XX(方式)改为XX(方式)。
C.1.6 重合闸:将XX站(所)XXkVXX(线路名称) XX
(编号)断路器重合闸由XX(方式)改为XX(方式)。
C.2 变电操作票操作任务填写
C.2.1 主变压器(断路器及线路、站用变压器、并联电容器、并联电抗器):
a)将X号主变压器由运行转检修(热备用、冷备用);
b)将X号主变压器由检修(热备用、冷备用)转运行。
注:并联电容器、并联电抗器操作应在名称编号前加电压等级。
C.2.2 旁路断路器代路:
a)用XXkV旁路XX断路器代XXkVXX(设备名称编号)断路器运行;
XXkVXX(设备名称编号)断路器由运行转检修;
b)XXkVXX(设备名称编号)断路器由检修转运行, XXkV旁路XX断路器由运行转热备用。
C.2.3 倒母线:
a)将XXkV XX(名称、编号)断路器由I母线倒至Ⅱ母线运行;
b)将XXkVXX(名称编号)断路器由I母线倒至H母热备用:
c)XXkVXX母线由运行转检修,负荷转XX母线运行。
C.2.4 电压互感器:
a)将XXkVXX母线电压互感器由运行(备用)转检修;
b)将XXkVXX母线电压互感器由检修(备用)转运行。
C.2.5 继电保护:
a)将XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)XX保护投入;
b)停用XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)
XX保护。
C.2.6 重合闸:
a)停用XXkVXX(线路名称) XX(编号)断路器XX(重合闸方式)重合闸;
b)投入XXkVXX(线路名称) XX(编号)断路器XX(重合闸方式)重合闸。
C.3 变电操作票操作项目填写
C.3.1 断路器:
a)断开(合上)XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)断路器;
b)用XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)断路器同期合环。
C.3.2隔离开关(接地开关):
a)拉开(合上)XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)隔离开关(接地开关);
b)拉开1号主变压器XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)接地开关;
c)合上1号主变压器XXkV中性点XXX(设备编号)接地开关。
C.3.3接地线:
a)在1号主XX隔离开关(设备编号)XX侧安装X号接地线一组;
b)拆除XXkVXX线XX隔离开关(设备编号)XX侧X号接地线一组。
C.3.4 连接片:投入(退出)XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)XX保护出口XX连接片。
C.3.5熔断器:取下(投入)XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)XX熔断器。
C.3.6 空气开关:合上(断开)XXXX(设备名称和编号)XX空气开关。
C。3.7 主变压器挡位调整:将X号变压器(高压或中压侧)分头由X挡调至X挡。
C.3.8其他操作:
a)用XXkV~XTV与XXkVXXTV核相;
b)用XXkV(电压等级)XX(设备名称)XXX(设备
编号)断路器对XX线(强送)试送一次;
c)用XXkV、XX、XXX(电压等级、设备名称、设备
编号)断路器对XX(设备名称)冲击合闸X次。
C.3.9检查用语:
a)检查XX(双重命名)断路器在分闸位置:
b)检查XX(双重命名)断路器在合闸位置;
c)检查XX(双重命名)隔离开关(接地开关)在拉开位置;
d)检查XX(双重命名)隔离开关(接地开关)在合上位置:
e)检查XX(双重命名)双回线负荷情况;
f)检查1号、2号主变压器负荷分配情况。
C.3.10保护及其调整:
a)将XX(设备或线路名称)保护方向元件短接(或修改其控制字后),取消XX(设备或线路名称)XX保护方向元件;
b)将XX(设备或线路名称)保护方向元件短接线拆除(或将修改后的控制字恢复原定值),恢复XX(设备或线路名称)XX保护方向元件:
c)将XX(设备或线路名称)XX保护由信号位置改为跳闸位置;
d)将XX(设备或线路名称)XX保护由跳闸位置改为信号位置;
e)将XX(设备或线路名称)XX保护由跳闸(信号)位置改为停用位置。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。