有关220KVX线X开关做检修措施的典型操作票,检查220KVX线XXX开关在分位,检查220KVX线XXX—D3接地刀闸确已合好,检查220KVX线XXX—D5接地刀闸确已合好等内容。
220KVX线X开关做检修措施
1、模拟操作
2、检查220KVX线XXX开关在分位
3、在220KVX线XXX—3刀闸上口验明三相确无电压
4、接调度令:合上220KVX线XXX—D3接地刀闸
5、检查220KVX线XXX—D3接地刀闸确已合好
6、在220KVX线XXX开关与XXX—3刀闸之间验明三相确无电压
7、合上220KVX线XXX—D5接地刀闸
8、检查220KVX线XXX—D5接地刀闸确已合好
9、在220KVX线XXX开关与XXX—1刀闸之间验明三相确无电压
10、合上220KVXXX线XXX—D6接地刀闸
11、检查220KVX线XXX—D6接地刀闸确已合好
12、检查母差保护屏变位正确
13、汇报记录