【操作票】220KVX母线检修与拆除措施操作票说明

作者:老电工时间:2020-01-28 06:47:12

有关220KVX母线检修与拆除措施的操作票使用说明,包括检查220KV母联200开关确在分位,检查220KVX母PT XXX—X接地刀闸确已合好,检查220KVX母线所有工作票已全部收回等等。

220KVX母线检修与拆除措施操作票

一、220KVX母线的检修措施

1.模拟操作

2.检查220KV母联200开关确在分位

3.用合格的验电器验明220KVX母A、B、C三相确无电压

4.合上220KVX母PT XXX—X接地刀闸

5.检查220KVX母PT XXX—X接地刀闸确已合好

6.用合格的验电器验明220KV母联200开关与母联200—1(2)刀闸之间三相确无电压

7.合上220KV母联200—D61(D62)接地刀闸

8.检查220KV母联200—D61(D62)接地刀闸确已合好

9.用合格的验电器验明220KV电铝X线XXX刀闸与220KVX母线之间确无电压

10.在220KV电铝X线XXX刀闸与220KVX母线之间装设#XX接地线一组

11.根据检修要求做安全措施

12.汇报记录

、220KVX母线的拆除检修措施

1.检查220KVX母线所有工作票已全部收回

2.拆除220KV电铝X线XXX刀闸与220KVXX母线之间#XX接地线一组

3.拉开220KVX母PT母线侧XXX—X接地刀闸

4.检查220KVX母PT母线侧XXX—X接地刀闸确已拉开

5.拉开220KV母联200—D61(D62)接地刀闸

6.检查220KV母联200—D61(D62)接地刀闸确已拉开

7.检查220KVII母安全措施已全部拆除

8. 汇报记录