有关泾阳县电力局低压停电作业第一种工作票,包括工作单位与班组,工作负责人,工作班成员,停电线路与设备名称等信息,均需要在工作票上填写的。
泾阳县电力局低压停电作业第一种工作票
低压第一种工作票(停电作业) 第05—07—11—15号 1、工作单位及班组: 泾阳县电力局城郊供电所 2、工作负责人: 杜×× 3、工作班成员: 张××、 王××、 李××、 刘××、 赵×× 共 6 人 4、停电线路、设备名称: 大曲子1号配变东支线
5、工作地段:(注明支线、分支线名称、线路起止杆号) 大曲子1号配变东支线3号杆至7号杆(工作范围以图示为准) 6、工作任务: 更换3号杆至7号杆瓷瓶
7、应采取的安全措施:(应断开的开关、刀开关、熔断器和应挂的接地线,应设置的围栏、标示牌等): (1)、拉开大曲子1号配变东支线的开关及刀闸。(2)、取下东支线熔断器三只。(3)、在东支线熔断器线路 侧挂短路接地线一组。(4)、在东支线刀闸操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌一块。 (5)、在东支线2号杆和8号杆分别挂短路接地线一组。 保留的带电线路或带电设备: 大曲子1号配变东支线开关及以上部分、南支线、北支线开关、线路及其他配变线路均带电。 应挂的接地线:
8、补充安全措施: 工作负责人填: 蹬杆前检查安全工器具,检查杆根是否牢固。 工作票签发人填: 工作许可人填:
9、计划工作时间:自 2005 年 07 月 11 日 8 时 0 分至 2005 年 7 月 11 日 10 时 50 分 工作票签发人: 刘×× 签发时间: 2005 年 7 月 10 日 16 时 0 分 10、开工时间: 2005 年 7 月 11 日 8 时 30 分 工作负责人签名: 杜×× 工作许可人签名: 王×× 11、工作班成员签名: 张××、 王××、 李××、 刘××、 赵××
12工作终结: 14、附线路走径示意图:
15、危险点预测及其防范与控制措施(安全交底)
注:此工作票除注明外由工作负责人填写。 |