有关线路工作票填写注意事项,包括线路第一二种工作票,线路带电作业工作票,班组工作任务票,低压第一种工作票等的填写注意事项。
线路第一种工作票:
⑴“单位”:填写线路所属单位的全称,例:“市区供电局”
⑵“编号”:(工作许可人填写)
【线I】2005-01-001
⑶“工作负责人(监护人)”:由资阳公司审定批准的有权担任工作负责人的具体一人担任。
*“班组”:填写实际参加工作的检修班组全称。如,一个班组工作时:“市区供电局线路检修班”;几个班组配合工作时:“市区供电局线路检修班、线路配电班”。不同单位的班组工作时需办理各自的工作票。
⑷“工作班人员”:填写实际参加工作班工作的成员姓名。工作班人员:a.不含工作负责人;b.含单位同意工作班组使用的民工等外来人员,且必须纳入工作班成员一同严格管理。如工作人员由一个单位的几个班组共同工作,只填写各班的负责人姓名及其人数,不必填写全部工作人员名单,如XXX 等8 人,XXX 等5 人。填写的工作人员名字之间以顿号隔开即可。如有民工、临时工配合工作,则应尽量填写完民工姓名。
⑸“工作的线路及设备双重名称”:电压等级+主线路名称+线路起止杆号 双回线路必须分别注明双重编号。
⑹“工作任务”:
*“工作地点及地段”:具体工作的地点或地段。注明分支线路名称、线路起止杆号。不带电压等级。
*“工作内容”:具体的工作内容。如:清扫磁瓶、紧固螺栓、除锈涮漆、××缺陷处理、更换避雷器等。
⑺“计划工作时间”:
按停电申请书申请批准时间或调度下达同意停电工作的时间段填写。
⑻“安全措施”:
*“应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)”:填写应拉开的开关、刀闸、接地刀闸、熔断器并分段填写,必须注明电压等级、线路名称、杆号和设备编号及名称。
*“保留或邻近的带电线路、设备”:被检修线路或设备周围带电情况以及需强调的安全注意事项可直接填入此栏,如“10kV××线路××杆××方位或××设备带电等。
*“其他安全措施和注意事项”:对第一、二条以外安全措施内容以及施工过程中的注意事项进行补充。
*“应装设的接地线”:注明电压等级、线路名称和杆号;实际装设的接地线编号,由工作负责人手工填写。
工作票签发人手工签名。
工作负责人手工签名。
⑼“确认本工作票1-6 项(6.4 条例外),许可工作开始”:
许可方式由工作许可人确定。
工作许可制度按《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行)》国家电网安监[2005]83 号的规定执行。工作票中的6.4 条在工作许可人和工作负责人完成工作许可后执行,现场接地线的装设由工作负责人完成。
⑽“工作班组人员签名”:
只在工作负责人收执的工作票上签名。工作班所有人员,在此栏分别手工签名填写。填写的人员和“工作班人员”栏内填写的人员对应。
⑾“工作负责人变动情况”:
非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更,由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。若工作票签发人无法当场办理,应通过电话联系,由工作许可人代签名,并在工作票登记薄和工作票上注明。
⑿“工作票延期”:
在本次工作未结束以前,由工作负责人与许可人提出申请,许可人与当值调度联系办理并手工填写。工作票只能延期一次。
⒀“工作票终结”:整理:电工技术之家
由工作负责人填写。
“许可人”在工作负责人终结报告后签名。
⒁“备注”:
*“专责监护人”:由工作负责人的指定,并写明姓名、地点和具体工作内容。
*“其他事项”:
注明未拆除(未拉开)接地线(接地刀闸)的原因等,值班负责人应注明时间并签名。当上述未拆除(未拉开)接地线(接地刀闸)已拉开时,值班负责人也应注明时间并签名。
另外工作票许可人或工作负责人认为有必要提出的工作本身或相关等方面的注意事项。如:本次工作所采取的新工艺、新技术、新材料工作中未解决或遗留的问题以及补充安全措施等。
3.2.5 线路第二种工作票
与线路第一种工作票相同的各栏填写要求同上。
1.“注意事项”:
a.工作时保护及自动装置的投、切情况;
b. 注明与带电线路或设备安全距离应以阿拉伯数字表示;
c.“在此工作”标示牌应挂在工作地点;
d. 其它有必要备注的事项也应填写在此栏。
2.“工作开始时间”、“工作完工时间”由工作负责人手工填写。
3.2.6 线路带电作业工作票
与线路第一种工作票相同的各栏填写要求同上。
⑴“停用重合闸线路”:
格式:电压等级+线路名称+起止杆号
多条需停用重合闸的线路,编号依次填写并以顿号隔开。
⑵“工作条件”:
“工作条件”分等电位、中间电位或地电位作业,或邻近带电设备名称。
⑶“注意事项”:
a.带电工作时保护及自动装置的投、切情况;
b. 注明与带电设备的安全距离并以阿拉伯数字表示;
c.“在此工作”标示牌应挂在工作地点;
d. 其它有必要备注的事项也应填写在此栏。
⑷“补充安全措施”:
由工作许可人填写。对“注意事项”栏中的措施进行补充。
3.2.7 班组工作任务票(简称班组小工作票)
班组工作任务票的使用范围适用于经签发的变电、电力线路、低压工作票检修范围。由工作负责人签发给各小组专责监护人,并要求各小组专责监护人将执行情况作好记录及汇报工作终结时间并签名后,返交工作负责人。
⑴“单位”:(工作负责人填写)
填写被检修线路或设备所属单位全称。例:资阳供电局
⑵“编号”:(工作负责人填写)
【小】2005-01-001
⑶“专责监护人”:
由工作负责人指定。
*“班组”:(工作负责人填写)
填写实际参加工作的检修班组的全称。
⑷“工作班人员”:
填写实际参加工作班工作的成员姓名。(www.dgjs123.com)工作班人员:a.不含工作专责监护人;b.含单位同意工作班组使用的民工等外来人员,且必须纳入工作班成员一同严格管理。填写的工作人员名字之间以顿号隔开即可。
⑸“工作任务”:
*“工作地点及地段”:具体工作的地点或地段。注明变电的双重名称或线路干线、分支线路名称、线路起止杆号。
电压等级+主线路及分支线路名称+杆(塔)号(停电范围)
*“工作内容”:具体的工作内容。如清扫磁瓶、紧固螺栓、除锈涮漆、××缺陷处理等。
⑹“计划工作时间”:
由工作负责人根据大工作票的的计划时间填写。
⑺“安全措施”:(由工作负责人填写,必要时可附图)
应注明包括断开的开关,拉开的刀闸和应停电的范围。线路上工作应在所有可能来电侧挂接地线(包括有可能送电到停电线路的分支线或T 接处),并确切注明电压等级、线路名称和杆号位置和接地线编号以及有必要设置的标示牌。
⑻“确定1-5 项”:
由工作负责人和专责监护人分别手工签名。
⑼“工作任务完成情况”:(由专责监护人填写)
注明实际完成的工作以及未完成工作的具体情况。
⑽“工作终结时间”:
由工作专责监护人填写。
低压第一种工作票
⑴“编号”:
【低I】2005-01-001
⑵“工作单位及班组”:
被检修线路所属单位+班组全称
⑶“工作负责人”:
由资阳公司审定批准的有权担任工作负责人的具体一人担任。
⑷“工作班成员”:
填写实际参加工作班工作的成员姓名。工作班人员:a.不含工作负责人;b.含单位同意工作班组使用的民工等外来人员,且必须纳入工作班成员一同严格管理。如工作人员由一个单位的几个班组共同工作,只填写各班的负责人姓名及其人数,不必填写全部工作人员名单,如XXX 等8 人,XXX 等5 人。填写的工作人员名字之间以顿号隔开即可。如有民工、临时工配合工作,则应尽量填写完民工姓名。
⑸“停电线路、设备名称”:
电压等级+线路(设备)名称
例:220V 白塔村1、2、3 社配电台区低压线路
⑹“工作地段”:
分支线路(设备)名称+线路起止杆号(设备编号)
例: 3 社低压线路5#—10#杆
若是高低压同杆还应写明高压线路的电压等级、线路名称、杆号。若检修线路分段或有分支线中工作时,还应注明各段、分支线路名称、起止杆号。
⑺“工作任务”:
注明工作的具体内容,如清扫磁瓶、紧固螺栓、除锈涮漆、T接线路等。
⑻“应采取的安全措施”:
*“应采取的安全措施”:写明工作范围内需要拉开的开关、刀闸和在工作地段应装设的接地线、应挂的标示牌和设置的遮栏以及其他应做的安全措施,分条(1、2、3……)写在该栏内。
*“保留的带电线路和带电设备”:工作地点范围内有其他带电的线路、设备或不能断开的电源(如刀闸上桩头带电),应在此栏作特别提示,注意带电线路(或设备)的位置,保持安全的距离。
*“应装设的接地线”:第一栏为电压等级+线路或设备+杆号或编号;第二栏为接地线编号。
⑼“计划工作时间”:
按停电申请书申请批准时间或调度下达同意停电工作的时间段填写。
⑽ “补充安全措施”:
对⑺进行补充说明。工作负责人、工作签发人、工作许可人分别手工签名确认。
⑾“工作班成员签名”:
工作班所有人员,在此栏分别手工签名填写。填写的人员和“工作班人员”栏内填写的人员对应。
⑿“开工和收工许可”:
“收工时间”由工作负责人手工填写,工作许可人确认;“开工时间”由工作许可人填写,工作负责人确认。使用一天的工作票不必填写。
工作间断后继续工作前,工作负责人应得到工作许可人的许可;每日收工后,就应将工作票交回运行人员,次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票后开工。
⒀“工作终结”:
工作负责人向工作许可人汇报该项工作全部完成,工作地段所做的临时接地线已拆除,现场已清理完毕,人员已拆离了工作现场,可以送电的时候,由工作负责人进行填写,工作负责人和工作许可人分别签字认可。
⒁“需记录备案内容”:
记录本次工作中遗留问题以及应注意的事项,由工作负责人填写。
⒂“附页线路走径示意图”:
画出该项工作的线路走径示意图,标明断开点具体位置、挂装接地线的位置和相邻(或交叉跨越)电力设施所做的安全措施等情况。
若低压工作必须设置专责监护人时,在此栏填写其姓名、地点及具体工作。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。