有关窍电的方法,不外乎使电度表慢转、使电表停转、使电表反转这三种,针对这三种常见的偷电方法,本文给出了防偷电的具体措施,一起来了解下。
对于防偷电工作,要落实在细节上:只要按规定把电表在集表箱里正规安装,把电表外壳和接线盒盖分别加铅封,再把总表箱加封、加锁、有必要时可再加上封条,用绝缘线做进线进总表箱,那么,窃电者就没有空子可钻。
常见的窍电方法分为:使电度表慢转、停转、反转三种。
一、使电度表慢转
1、打开电度表外壳,1,3为入线端,1接火线,3接地线:2,4为出线端,中匝数较少的粗线为电流线圈,图中匝数较多的细线为电压线圈。窃电者,拆去数匝电流线圈,再将线头反方向绕几匝,重新接好,盖上电度表外壳,再做假铅封。
2、在电度表接线端上给电压线圈上串联一个起限流降压作用的电阻。
3、在电度表接线端上给电流线圈上并联一个用康铜丝制成的分流电阻。
4、在非金属外壳的电度表外附加电磁铁,磁力线方向与电度表的制动电磁铁磁力线方向一致,加大制动力矩。
二、使电度表停转
5、用市售缝毛线衣针2支,针眼穿多股软导线后,将针尖刺入1,2接线导线,使电度表电流线圈短路。
6、将电度表的入线端反接:1线接地,3线接火线。窃电者在室内另设一地线。窃电时,2端悬空,电流线圈无电流通过。
7、在电度表顶钻一小孔,窃电时,插入一个竹针,使其卡死电度表的转盘,电度表不能走字。
8、重新调整附加起动力矩机构,使其变小,电度表不能顺利起动运转,窃电者在使用小负荷节电灯时,电度表不转动。
三、使电度表反转
9、将电度表电流线圈的1,3端反接,使电度表流入反向电流。
10、使用辅助变压器,输出低压大电流,反向大电流流入电流线圈1,3中去,使电度表快速反转。
四、防窍电方法
对于1,可以查出窃电者自制的假铅封;复验电度表时就可以发现问题。
对2,3:电度表应该有两个铅封,一是表壳铅封,二是接线盒铅封;一舶用户不装接线盒铅封,这给窃电者钻了空子。这可以采取检验接线后贴接线盒封条的措施。
对4,金属外壳表无效,且这是很容易被人发现的笨办法,
对5,可以查看引出线是否有针眼。这种窃电方法根容易触电,插错线还会造成短路,发生火灾。电度表引出线采用铅装接地法,则窃电者无计可施。
对6,这个手段比较狡猾,平时不窃电。窃电者只有在使用耗电量较大的电器(如电镀斗,电炉等)时,接入插销窃电。这种窃电法。可以从查火线地线接法时揭穿。也可以在供电线路上接上电开关(触电保安器),窃电者一且窃电,漏电开关—立即会切断电源。
对7,这大概是不太懂电的钳工所于,根容易从外壳发现“漏洞”。
对8,这虽然是内行人所为,但收益不大。验表的即可发现。
对9,10,可以从严格管理接线盒铅封杜绝此法。手段之十采用快速反转时,很可能由于过载而烧表,甚至发生接错线造成短路事故!
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。