当一个人发觉跨步电压威胁时,应赶快把双脚并在一起,然后马上用一条腿或两条腿跳离危险区。
1)增设接地极改变跨步电压
增设垂直接地极对于降低接触电压和跨步电压具有非常显著的作用,一是垂直极的引入,降低了地电位升(GPR),而接触及跨步电压均与GPR有着直接的关系。二是因为增设垂直极后,大部分故障电流通过垂直极流入大地,相应减少了水平导体的散流量,因此地表面的水平方向电流密度大大减少,造成水平方向电场强度大大降低。
作为常见的二种触电故事的类型,接触电压触电与跨步电压触电的关系是怎么样的?
交流电火线对地有高压,接触到火线,并与地之间导电,则产生了接触电压触电;
电线落地后,大地有电阻,根据U=I*R,离电线落地点一定距离后,就会产生电压差,即一步之间会有一定的电压差,此电压差超过一定限度就会形成跨步电压触电。