电气火灾种类较多,原因复杂,现场特点不是很突出,而且有些电气事故引起的火灾和火灾引起的电气事故不易分辨,因此是否为电气火灾往往在现场勘验的初期不易判定,只有经过仔细勘验,反复研究,甚至进行模拟实验后才能最后确定。
一、漏电及漏电火灾
漏电是指导线绝缘或其支架材料的绝缘能力不佳,以致导线与导线、导线与大地间,有微量的电流通过,称为漏电。所谓走电、跑电就是一种严重的漏电现象。
漏电火灾,是在电器系统发生漏电故障的情况下,漏电的电流从漏电点起到接地点流入大地途中,在电阻较高的部位发生热作用引燃周围可燃物而造成的火灾。
漏电一般发生在线路、用电设备及开关设备等处,实际中线路的机会比较多,并且也容易造成火灾。线路漏电又可分为相间漏电和对地漏电两种,一般漏电指后一种。
我国的低压供电方式是三相四线制,即变压器二次线圈按星形接法接线,中性点工作接地,配出线为三根相线,一根零线,这样,每根相线对地都有220V的电压,不管线路离开变压器多远,只要它发生接地故障,并且变压器二次保险没有熔断,电流就会由变压器的输出端子,经过线路、漏电点、大地、变压器的接地线,回到变压器的中性点。
导线与导线之间的漏电,经常发生在成束布置的导线中,尤其是在导线中有接头,不同导线接头位置没有错开,或错开距离太小,在潮气侵蚀、绝缘破坏的情况下,则会在不同相线导线间发生漏电。久而久之,漏电电流逐渐增大,漏电点发热,使导线包敷物发生燃烧,酿成火灾,有的由于漏电电流的热效应,使绝缘破坏,发展成为相间短路。
漏电电流的热作用形成,也就是漏电引起火灾的机理,主要有电阻发热和击穿电弧这两种。漏电路径中的电阻发热按其发生的部位,可分为导体整体过热和接触点过热两种。
一是导体整体过热。
这是由于导体截面过小所致,这种情况一般发生在漏电路径中的铁丝上。实验表明,9安电流即可使直径为0.7毫米的裸细铁丝红热, 如在铁丝上覆盖纸张则只需7安电流即使纸阴燃。如果是粗铁丝或钢筋、角铁、铁管等只能有温升而不致于红热。
二是接触点过热。
主要是指因接触电阻过大而产生的电阻性发热,不包括接触点松动所致产生的电弧。电气系统中正常的电接点,其接触电阻约在千分之几欧以下,在正常电流下不会造成过热。而漏电路径中的接触点,由于锈层、污染等因素的存在,从一开始就有较大的接触电阻,当漏电流也较大时,接触点就会产生较多的热量,如果接触处散热条件较差,温度就会升高,温度升高反过来又加速了接触点的氧化,使接触电阻进一步升高,这种恶性循环结果,达到红热的程度,引燃附近可燃物起火。
有关漏电火灾报警系统预防电气火灾的安全规定,对设置漏电火灾报警系统的意见,预防电气火灾需要综合治理,不能单靠漏电火灾报警系统,漏电保护装置的装设应重点设防和一般监控相结合等。....
二、漏电火灾发生的原因
(一)漏电的主要原因
绝缘导线因使用时间较长,陈旧老化,绝缘强度减弱而漏电;导线受潮、高温、腐蚀而降低绝缘强度被击穿漏电;在安装或检修过程中,不慎损伤导线绝缘层;或用电设备的对地绝缘损坏等。具体有以下几种情况:
1、架空导线的漏电。高压裸导线从支持瓷瓶上脱落到横担上,就可发生漏电。低压裸导线从瓷瓶上落到木横担上,只有在潮湿的条件下,才能发生漏电,这两种情况的漏电,一般是烧毁木横担和木电杆。
2、低压线进户处。低压进户线在进户处附近安装不良,使导线接触建筑物的导电构件。
3、成束的各种电气线路的配线和电气设备内部的配线,尤其是导线的接头处理不好,容易发生漏电。
4、露天或者其他地方容易受潮的配电盘、电源开关、插座等。
5、露天用电设备,如打谷机、扬场机等。
6、用钉子固定电线,钉子接触芯线,或者固定木线槽槽盖的铁钉穿过电线绝缘皮,钉子与芯线接触,若墙面潮湿则容易漏电,烧焦电线绝缘层或者木线槽。
7、临时布线,或者用户将移动式电器的电源线随意搭在铁件上。
8、各种电器内部绝缘物的老化、损坏。
9、电焊机焊把随便扔在地上或焊件上。
如果发生了漏电,一般在漏电电流经过的下列地点发热成灾:铁丝网抹灰墙、铁皮与铁皮接缝处、金属板与金属管的接合处、导电体与潮湿的木构件接触处等。
(二)形成漏电火灾的基本条件
1、与金属结构接触或接近,而且该导线在起火前处于带电状态。这里的金属结构是指建筑物中的钢梁、柱、自来水管网等的金属构件。接近是指正常状态下不接触,而在受到风吹或刮碰等其他外力作用时可能接触的状态。
2、两个金属构件互相碰接,而且建筑物内的电气系统在起火前至少有一部分是带电的 。
3、起火点处有被点燃的可燃物。
三、漏电火灾的勘验
为了查证是否为漏电火灾,应当查明起火点、漏电点和接地点。
(一)起火点的勘验
漏电火灾起火点具有明显的特征,即在起火点因漏电电流的局部作用,会使这点的木柱或木板浇成碗状的炭化坑,或者烧成不规则的凹形炭化点。另外在这点的通过漏电电流的金属件上有金属熔痕、熔珠等。如果漏电回路通过较大的电流,并且由于抹灰强中的金属丝过热熔断,产生电弧,还可能使此点的砂浆烧成砂浆熔珠,这种熔珠呈黑色玻璃体状。
如果在铁瓦下面的屋面板,或者屋内发现谈炭化点,并且在这炭化点的金属体(如铁瓦、金属管、金属网等)上发现通电熔痕,或墙内砂浆熔融,则可怀疑是由于漏电引起火灾。
(二)漏电点的勘验
根据起火点的情况和证据,大致能判明火灾是否由漏电引起。为了说明问题,还应该查明漏电点在哪里。为了查明漏电点,在建筑没有被烧毁的情况下,首先要根据建筑物的电器配线图以及实际改装和新补充的线路,测定各回路与大地之间的绝缘电阻值,查明哪一回路对地电阻值为零、或者比较低。有时即使在火灾不严重的情况下,由于起火点本身的破坏作用,也可能使漏电回路在起火点造成与大地良好绝缘。因此不能只靠测量与大地间的电阻来寻找漏电回路。
测量绝缘电阻时应当注意,漏电不只是发生在配电线路,还可能发生在用点设备上,因此要调查火场上用电设备火灾前的使用状态,测量这些设备带电部分与大地的绝缘电阻。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。