有关潮湿天气下电气设备的安全管理措施,企业对潮湿天气中电气设备的安全运行管理,有条件的配电房、电柜应安装空调机、除湿机,以调节室内的温湿度,某些电子、电气元件可用玻璃胶或石蜡封装起来防潮。
清明时节雨纷纷,近期南方的天空总是飘着零星小雨。潮湿的天气,加上空气中的悬浮物质,企业的电气设备又将进入故障多发季节。
在电气工程中,当相对湿度大于80%时,称为高湿环境。在南方3、4 月份连续阴雨天下,相对湿度达到90%以上,而一般电气设备要求的相对湿度不能超过90%( 25℃及以下) 。
湿度过高,一方面使空气的绝缘性能降低,开关设备中很多地方是靠空气间隙绝缘的。【潮湿天气下电气设备的安全管理措施】
另外,空气中的水分附着在绝缘材料表面,使电气设备的绝缘电阻降低,特别是使用时间较长的设备,由于内部有积尘吸附水分,潮湿程度将更严重,绝缘电阻更低。
设备的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生事故。特别是高压电力设施,更容易产生高压放电闪烁的现象。
另外,潮湿的空气有利于霉菌的生长。实践表明当温度为25~30 度, 相对湿度为75%~95%时,是霉菌生长的良好条件。
因此,如果通风不好将会加快霉菌的生长速度。霉菌中含有大量的水分,使设备的绝缘性能将大大降低。
对一些多孔的绝缘材料,霉菌根部还能深入到材料的内部,造成绝缘击穿。霉菌的代谢过程中所分泌出的酸性物质与绝缘材料相互作用,使设备绝缘性能下降。
潮湿空气还会使电力设备中的导电金属、导磁硅钢片、以及金属外壳锈蚀,将降低设备的性能和使用寿命,甚至造成电气故障。
因此,企业该如何应对潮湿天气中电气设备的安全运行管理?
有条件的配电房、电柜应安装空调机、除湿机,以调节室内的温湿度。
不具备条件的也应在雾气大的时候应关紧门窗、电柜门以减少湿空气进入室内、电柜内。
对一些工业类电气设备如电动机,接触器,继电器等,以及一些家电类的电器设施如电脑,电冰箱,电视机等,要合理安排运行周期,每天都通电运行一段时间,利用其电气运行发热来驱赶潮气。
对一些电子线路板,可适时用电吹风冷风档吹干,避免其线路潮湿短路。
某些电子、电气元件可用玻璃胶或石蜡封装起来防潮。
电气维护人员要加大对电气设施的巡查力度,及时发现隐患并做出处理,把故障消除在萌芽的时候。
变电场、配电室要保持电缆沟排水通畅,防止电缆、电线被水浸。对一些运行时间长,有绝缘性能下降隐患的电气设施,除了用干燥的压缩空气清理灰尘、霉点外,还要做好预防措施,如加强绝缘处理,加装绝缘间隔材料,适当移位拉大安全距离等。在电气安装的时候亦要适当加大电气元件间的距离,垫多一层绝缘材料等。
作为电气设备维护人员,在这“非常”时期,更应当注意人身安全,做足个人安全防护措施,严格遵守《电工安全规程》和《电工操作规程》,平安度过潮湿天气。