发生电气火灾时防止触电事故的方法
原文标题:电气火灾扑救方法
电气设备发生火灾时,为了防止触电事故,一般都在切断电源后才进行扑救。
1、断电灭火电气设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。
(1)电气设备发生火灾后,要立即切断电源,如果要切断整个车间或整个建筑物的电源时,可在
变电所、
配电室断开主开关。
在自动
空气开关或油断路器等主开关没有断开前,不能随便拉
隔离开关,以免产生电弧发生危险。
(2)发生火灾后,用闸刀开关切断电源时,由于闸刀开关在发生火灾时受潮或烟熏,其绝缘强度会降低,切断电源时,最好用绝缘的工具操作。
(3)切断用磁力起动器控制的
电动机时,应先用接钮开关停电,然后再断开闸刀开关,防止带
负荷操作产生电弧伤人。
(4)在动力配电盘上,只用作隔离电源而不用作切断负荷电流的闸刀开关或瓷插式
熔断器,叫总开关或电源开关。
切断电源时,应先用电动机的控制开关切断电动机回路的负荷电流,停止各个电动机的运转,然后再用总开关切断配电盘的总电源。
(5)当进入建筑物内,用各种电气开关切断电源已经比较困难,或者已经不可能时,可以在上一级变配电所切断电源。这样要影响较大范围供电时,或处于生活居住区的杆上变电台供电时,有时需要采取剪断电气线路的方法来切断电源。
如需剪断对地电压在250伏以下的线路时,可穿戴绝缘靴和绝缘手套,用断电剪将电线剪断。
切断电源的地点要选择适当,剪断的位置应在电源方面即来电方向的支持物附近,防止导线剪断后掉落在地上造成接地短路触电伤人。
对三相线路的非同相电线应在不同部位剪断。
在剪断扭缠在一起的合股线时,要防止两股以上合剪,否则造成短路事故。
(6)城市生活居住区的杆上变电台上的
变压器和农村小型变压器的高压侧,多用跌开式熔断器保护。如果需要切断变压器的电源时,可以用电工专用的绝缘杆捅跌开式熔断器的鸭咀,熔丝管就会跌落下来,达到断电的目的。
(7)
电容器和电缆在切断电源后,仍可能有残余电压,因此,即使可以确定电容器或电缆已经切断电源,但是为了安全起见,仍不能直接接触或搬动电缆和电容器,以防发生触电事故。
电源切断后,扑救方法与一般火灾扑救相同。
2、几种电气设备火灾扑救方法
(1)发电机和电动机的火灾扑救方法
发电机和电动机等电气设备都属于旋转电机类,这类设备的特点是绝缘材料比较少,这是和其他电气设备比较而言的,而且有比较坚固的外壳,如果附近没有其他可燃易燃物质,且扑救及时,就可防止火灾扩大蔓延。
由于可燃物质数量比较少,就可用二氧化碳、1211等灭火器扑救。大型旋转电机燃烧猛烈时,可用水蒸汽和喷雾水扑救。实践证明,用喷雾水扑救的效果更好。对于旋转电机有一个共同的特点,就是不要用砂土扑救,以防硬性杂质落人电机内,使电机的绝缘和轴承等受到损坏而造成严重后果。
变压器和油断路器等充油电气设备发生燃烧时,切断电源后的扑救方法与扑救可燃液体火灾相同。如果油箱没有破损,可以用于粉、1211、二氧化碳灭火器等进行扑救。如果油箱已经破裂,大量变压器的油燃烧,火势凶猛时,切断电源后可用喷雾水或泡沫扑救。流散的油火,可用喷雾水或泡沫扑救。
流散的油量不多时,也可用砂土压埋。
(3)变、配电设备火灾扑救方法
变配电设备,有许多瓷质绝缘套管,这些套管在高温状态遇急冷或不均匀冷却时,容易爆裂而损坏设备,可能造成一些不应有的使火势进一步扩大蔓延。所以遇这种情况最好用喷雾水灭火,并注意均匀冷却设备。
(4)封闭式电烘干箱内被烘干物质燃烧时的扑救方法
封闭式电烘于箱内的被烘干物质燃烧时,切断电源后,由于烘于箱内的空气不足,燃烧不能继续,温度下降,燃烧会逐渐被窒息。
因此,发现电烘箱冒烟时,应立即切断烘干箱的电源,并且不要打开烘干箱。不然,由于进入空气,反而会使火势扩大,如果错误地往烘于箱内泼水,会使电炉丝。隔热板等遭受损坏而造成不应有的损失。
如果是车间内的大型电烘干室内发生燃烧,应尽快切断电源。当可燃物质的数量比较多,且有蔓延扩大的危险时,应根据烘于物质的情况,采用喷雾水枪或直流水枪扑救,但在没有做好灭火准备工作时,不应把烘干室的门打开,以防火势扩大。
3、带电灭火
有时在危急的情况下,如等待切断电源后再进行扑救,就会有使火势蔓延扩大的危险,或者断电后会严重影响生产。
这时为了取得扑救的主动权,扑救就需要在带电的情况下进行,带电灭火时应注意以下几点:
(1)必须在确保安全的前提下进行,应用不导电的灭火剂如二氧化碳、1211、1301、干粉等进行灭火。不能直接用导电的灭火剂如直射水流、泡沫等进行喷射,否则会造成触电事故。
(2)使用小型二氧化碳、1211、1301、干粉灭火器灭火时由于其射程较近,要注意保持一定的安全距离。
(3)在灭火人员穿戴绝缘手套和绝缘靴、水枪喷嘴安装
接地线情况下,可以采用喷雾水灭火。
(4)如遇带电导线落于地面,则要防止
跨步电压触电,扑救人员需要进入灭火时,必须穿上绝缘鞋。
此外,有油的电气设备如变压器。油开关着火时,也可用于燥的黄砂盖住火焰,使火熄灭。