触电事故的原因_触电事故的规律
作者:老电工时间:2016-08-17 12:05:32
触电事故的原因_触电事故的规律
从大量的触电事故分析及生产实践经验中,总结出触电事故的原因和触电事故发生的规律。
一、触电事故的原因
1、缺乏电气安全知识如带电拉高压
隔离开关;用手触摸破的胶盖刀闸;儿童玩弄带电导线等。
2、违反操作规程如在高低压共杆架设的线路电杆上检修低线或广播线;
剪修高压线附近树木而接触高压线;在高压线附近施工,或运输大型货物,施工工具和货物碰击高压线;带电接临时明线及临时电源;火线误接在电动工具外壳上;用湿手拧灯泡;带式照明灯使用的电压不符合
安全电压等。
3、电气设备不合格如闸刀开关或磁力启动器缺少护壳而触电;
电气设备漏电;电炉的热元件没有隐蔽;电器设备外壳没有接地而带电;配电盘设计和制造上的缺陷,使配电盘前后带电部分易于触及人体;电线或电缆因绝缘磨损或腐蚀而损坏;在带电下拆装电缆等。
4、维修不善如大风刮断的
低压线路未能及时修理;胶盖开关破损长期不修;瓷瓶破裂后
火线与拉线长期相碰等。
5、偶然因素如大风刮断的电线恰巧落在人体上等。
从以上触电原因分析中,可以看出,除了偶然因素外,其他的都是可以避免的。
二、触电事故的规律
1、触电事故的季节性明显统计资料表明,一年之中二、三季度事故较多,而且6至9月最集中。这与夏秋季多雨、天气潮湿,降低了电气设备的绝缘性能有关。
2、低压触电事故多于高压触电事故
主要原因是低压设备多,低压电网广泛,与人接触机会多,加工低压设备管理不严,思想麻痹等低压触电事故主要发生在远离
变压器和总开关的分支线线路部分,尤其是线路的末端,即用电设备上,包括照明和动力设备。
其中属于人体直接接触正常运行带电体的直接电击者要少于间接触及者,即因电气设备发生故障,人体触及意外带电体而发生触电事故的较多。
3、
单相触电事故多单相触电事故占总触电事故的70%以上。
低压系统触电事故大多数是电击造成的,按其形成方式可以分为三种电击:单线电击、双线电击和
跨步电压电击。
单线电击是人体站立地面,手部或其他部位触及带电导体造成的电击;双线电击是人体不同部位触及对地电压不同的两相带电导体造成的电击,双线电击的危险性大于单线电击;跨步电压电击是人的两脚处在对地电压不同的两点造成的电击。
电流向接地极或碰地处的四周散开去,而在地面上呈现出不同的电位分布,当人的两脚站在带有不同电位的地面上时,两脚间所呈现的电位差即为跨步电压。
此时,人体的各部位虽然没有直接接触电线,但由于两脚间有电位差,人体内便有电流通过,也可能产生电击。
由于跨步电压随着接地极的距离增加呈衰减趋势,则超过20m,跨步电压即为零。
4、发生在线路部位触电事故较普遍线路部位触电事故发生在变压器出口总干线上的少,而发生在分支线上的多,且发生在远离总开关线路部分的更为普遍。
因为,人们在检修或接线时贪图方便,带电接线。
插销、开关、
熔断器、接头等连接部位,容易接触不良而发热,造成电气绝缘和机械强度下降,致使这些部位易发生触电事故。
5、误操作触电事故较多由于电气安全教育不够,电气安全措施不完备,致使受害者本人或他人误操作造成的触电事故较多。
从触电者的年龄来看,青、中年普通工人较多,这些人是电气的主要操作者,有的还缺乏电气安全知识、经验不足,以及思想麻痹等。