有关电流保护的小知识,电流保护是指利用电力系统短路或异常工况下电流增大的特征所构成的继电保护,什么是过电流保护,过电流保护的作用及优缺点。
电流保护是指利用电力系统短路或异常工况下电流增大的特征所构成的继电保护。
最原始形态的继电保护──熔断器就是一种电流保护。最简单的电流保护是反映相电流的三阶段式,即电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护。
为了提高电流保护的灵敏度,对于不对称相间短路故障可采用负序电流保护;对于大接地电流系统的接地短路故障,广泛采用零序电流保护(见对称分量法)。
短路电流越大,故障越严重,继电保护动作跳闸应越快。
电流保护动作时间与电流大小有关时称为反时限过电流保护,它具有动作时间和电流大小成反比的特性,被广泛用于保护电动机,可有效防止保护在电动机起动过程中的误动作。
为了充分发挥设备潜力,大型发电机和变压器的过负荷保护宜采用这种反时限特性。为防止负序电流灼伤发电机转子,也应采用反时限特性的负序电流保护。
过电流继电器与低电压继电器配合,可构成低压闭锁过流保护,能适当提高电流保护灵敏度。
对于多侧电源电网,为了电流保护的选择性,一般需增设功率方向继电器。【什么是电流保护?过电流保护的作用与特点】
小接地电流系统的接地保护,有反应稳态五次谐波零序电流的,也有反应暂态零序电流首半波极性的。主要目的是为了解决选择性问题,以便在发生接地故障时,能迅速选出故障点,并将故障线段切除。
系统运行方式的变化,对电流保护的运行性能影响很大。电流保护主要用于35kV及以下的电网。
什么是过电流保护,过电流保护定义:预定当被测电流增大超过允许值时执行相应保护动作(如使断路器跳闸)的一种措施保护,主要包括短路保护和过载保护两种类型。
短路保护的特点是整定电流大、瞬时动作。电磁式电流脱扣器(或继电器)、熔断器常用作短路保护元件。
过载保护的特点是整定电流较小、反时限动作。热继电器、延时型电磁式电流继电器常用作过载保护元件。
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
过压保护值在面板上有一只电位器,可以人工设定。(电工天下 www.dgjs123.com)而过流保护值是不能人工设定的,机内已经定死,一般为额定电流的1.2~1.5倍。
说明,过压保护会立即快速启动,过流保护则有一秒左右的延时。这是因为如电源正常工作时,如电源的负载发生突然短路,此时电源输出的瞬间电流是数倍或数十倍的额定电流值,可以认为是一个电流冲击,远远超过过流保护的数值,但这时并不希望过流保护起作用。
而希望短路解除后,电压自动恢复正常。
因此,在设计过流保护时,要避开突发短路时的电流冲击,而仅考虑使输出过电流的时长达到一定的值才启动过流保护。
过流保护的作用就是当电流大(超过一定限度时)会自动断开电路,起到保护用电器具不被大电流烧坏的目的。
由自动恢复接通和手动接通区分。当过流保护动作后,应当检查电流增大的原因,排除故障再继续使用。
优点:简单经济可靠,广泛应用于35KV及以下等级的电网。
缺点:定值,保护范围以及灵敏度受系统运行方式变化的影响比较大。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。